回复:S7-200在抄表中的应用

who am i

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-08-05 11:07:25

0楼

如果有尖脉冲或抖动是有可能多计的。一般脉冲表输出的脉冲看作方波,脉宽在几百毫秒。建议您使用I0.0或I0.1作为脉冲输入,并使用I0.0或I0.1的上升沿中断作为脉冲的捕捉(这样不太会漏掉脉冲),同时启用一定时器计时(略小于脉宽),然后使用I0.0或I0.1的下降沿中断判断脉冲是否有效,即下降沿时该定时器是否已使能,若使能表明该脉冲有效,若未使能表明该脉冲可能为尖脉冲或抖动。