在一个扫描周期内分析原程序。假设在这一个扫描周期开始时I1.0=1,Q0.0=0,
则在执行网络1时,由于I1.0=1,Q0.0=0,所以M1.0=1,然后Q0.0被置为1;
然后执行网络2,此时I1.0=1,Q0.0=1,所以M1.1=1,然后Q0.0又被复位。
所以源程序执行的结果是Q0.0不能发生变化。