发布于 2011-01-21 14:04:55
1楼
异步电机的转速与其极对数,转差率及定子供电电压有关。若你变频器采用VVVF模式,则频率相同时,定子电压也应该是相同的。这时就只能去改变转差率(也可以考虑变极对数,但我想你的两台异步电机应该只有一套绕组,无法实现)。如果电机为绕线式,较简单的方法就是绕线转子串电阻,对于普通笼型电机,也可以考虑定子回路外串对称电阻或对称电抗器,也能达到调速目的。若要求控制精度较高,可以考虑电磁转差离合器,或者对其中一台电机引进速度闭环负反馈,这样会额外增加很多成本。
不断学习