型号不同的S7-200 CPU具有一到两个RS-485通信口。CPU221、CPU222、CPU224有一个通信口;CPU224 XP、CPU226有两个通信口。

S7-200 CPU上的通信口各自独立,每个通信口都有自己的网络地址、通信速率等参数设置。通信口的参数在编程软件Micro/WIN的“系统块”中查看、设置,新的设置在系统块下载到CPU中后起作用。

S7-200 CPU上的通信口支持的通信协议有:

PPI协议:西门子专为S7-200开发的通信协议
MPI协议:不完全支持,只能作从站
自由口模式:由用户自定义的通信协议,用于与其他串行通信设备通信(如串行打印机等)。
S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通信功能:
USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICS G110和老的MM3系列)
modbus RTU指令库:用于与支持modbus RTU主站协议的设备通信
S7-200 CPU上的两个通信口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通信速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。

分别连接到CPU上两个通信口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU不能充当网桥的作用。