yanxiao斑竹的理解: 边沿指令的使用,我的经验



边沿指令,指上升沿指令EU和下降沿指令ED:

1、边沿指令针对位逻辑值操作,因此凡是操作结果为位逻辑的,都可以在后面跟边沿指令,比如I、Q、M、V、C、T、比较指令等等;

2、每条边沿指令都是相互独立的,它只跟程序执行到该指令时,被操作的位逻辑值有关;

3、程序从RUN开始后,第一次执行到该边沿指令时,总是输出0,并记下此次的位逻辑值;

4、以后程序每执行到该边沿指令,用记下的前一次的位逻辑值和当前的位逻辑值,以决定输出结果,同时再记下当前的位逻辑值,供下次使用。

5、上升沿指令在前前次位逻辑值为0而本次位逻辑值为1时,输出为1

6、下降沿指令在前前次位逻辑值为1而本次位逻辑值为0时,输出为1

7、不受边沿指令在主程序、子程序的位置限制

8、若在子程序中,同一扫描同期内调用多次,不影响边沿指令的行为;

9、多个扫描周期只调用一次,也不影响边沿指令的行为;

10、8/9两条说明,边沿指令不受扫描周期影响,只与最近两次执行情况有关。