回复:怎么用软元件使200型PLC顺控程序禁止转移,输出点全部禁止输出?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-22 21:07:23

2楼

200没有对应的标志位,只能用程序逻辑实现。禁止转移可以用BMB指令一直(SM0.0)把禁止之前的状态移动到S有关的全部点。恢复转移的话就不执行BMB。
全部输出禁止的话也可以在程序最后用个MOV指令保存当前输出,然后R全部输出,恢复时看情况处理反方向MOV刚才的保存。