第一次做内含PLC的控制柜,也像楼主困扰过,实践证明,模拟信号没有那么脆弱,DC24V和AC220V共用一个线槽没有问题,另外模拟量信号,短距离用非屏蔽线也没有关系,比如从柜外传感变送器到柜内通过接线端子再接入PLC或是仪表,柜内要是没有变频器等,接线端子到PLC或仪表这段直接用普通的线即可,共用线槽也没有关系。当然了在实践中,有条件分开的就分开。