quote:以下是引用渔饵在2011-01-23 08:55:21的发言:
quote:
使用PLC来控制星三角减压启动时有注意:
1。Y形启动假如说15秒后完成后在延时0.5秒左右,才启动三角形接法接触器。
2.三角形接法接触器和星型接法的接触器需要硬接线互锁。
第二点可以理解,可是为什么已经有延时了还要再延时0.5s呢,我们现在的工程就是这么做的,不过还没有运行没有加0.5s延时,会有问题吗?
如果不加那个0.5的延时,在星接触器断开期间会有火花产生,这个时候如果角接触器立即吸合会很容易发生弧光短路,所以要尽量保证星接触器完全断开后角接触器再吸合。