高炉上料系统,WINCC画面用了几年了,前几天突然出现料流阀开度波动大,阀门是用5080编码器采集信号到PLC的AI,程序里设定开度为0到100,波动时开度到了228,高炉炉长急着说影响了炉况,一定要我搞清楚!先换了一个新的编码器,不管用;再换AI的通道,还是不管用;接着换模块,不管用;没办法了,夜里11点多了,我把WINCC画面上的数字与S7里相关变量同时显示,当WINCC画面上料流阀开度出现228度时截屏,结果是画面上的数字与S7里变量的数字不一样!!!重新建一个变量,问题解决了,原来是WINCC变量出了问题,也不知道是什么问题。