请教:STEP7中不能识别FM355-2C,不知道是不是这个CPU不支持FM355-2C?
CPU:版本V2.6.1
FM355-2C版本:V1.1.0,
等待回复,谢谢!
CPU:6ES7 313-5BF03-0AB0
FM355-2C:355-2CH00-0AE0
硬件组态下进去后,CPU不能运行,提示:由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的STOP模式:禁止启动
事件ID: 16#49A0
模块 CPU 313C 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版
6ES7 313-5BF03-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 2.6.1
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
17:01:31.710 1994-05-07
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
17:01:31.618 1994-05-07
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输入地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
17:01:31.583 1994-05-07
*****************************************************
诊断FM355-2C:
模块不可用(I/O 访问出错或参数分配出错)
预设值/实际值不匹配:
(插入的模块和组态的模块类型不同)
- 期望的型号: 闭环控制模块 (6ES7 355-2CH00-0AE0)
- 当前型号: 无法确定