回复:用step 7怎样从CPU中读出单个程序块?

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7358
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-24 08:52:58

3楼

先不要修改,因为DB的数据在程序中进行了修改,比较时就会提示不一样,所以并不一定是DB块的数据结构不同。你先点击监视,看是否可以监视,如果提示不同,在从在线的CPU中把该DB块COPY过来覆盖。