回复:S7200脉冲输出,怎么控制其输出频率能线性变化,

yanxiao

版主

  • 帖子

    12289
  • 精华

    49
  • 被关注

    190

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-24 10:17:13

6楼

1、可以做到类线性,但频率一定是阶跃式的。
2、一般的脉冲输出,都是一个时钟源,通过可编程的分频器后输出。
3、比如楼主给的数据,100kHz变化1,频率变为90.909kHz,可推出时钟源为1000kHz,输出100kHz时分频数为10,若分频数变为11时,输出就是90.909kHz。
4、若要精细的频率输出,得提高时钟源频率,但这会受到硬件的限制。比如,若时钟源提到100MHz,输出100kHz时分频数为1000,变化1,分频数为1001,输出频率为99.9kHz。