回复:关于加热管的接线的功率和电流的关系

yyq

  • 帖子

    206
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-24 11:34:51

16楼

quote:以下是引用渔饵在2011-01-23 11:40:22的发言:
谢谢楼上朋友,是三相全桥整流电路,可控硅之后电路现有两种接线方式:
1.ab/ac/bc。
2.a、b、c分别接加热管的一端,另一端短接。
全功率加热时它们的功率之比是3比1吗,现在的问题第一种接法不可控,第二种接法温度上不去,哪来出问题了,不知道什么原因。



我觉得你用的应该是调压模块,否则直流电怎么会有a、b、c呢?有电路图吗?

你需要确认加热时,每相的电流,这样可以确定每相的功率和总功率,这样也便于分析。
你能描述的清楚一些吗?比如,电加热管的额定功率,电阻;以及运行时的电流等。

你说的角接失控,是指温度过冲严重吗?他是波动,还是一直稳定在一个很高温度?