9 电 磁 铁
9.0.1 电磁铁的铁芯表面应清洁无锈蚀
9.0.2 电磁铁的衔铁及其传动机构的动作应迅速准确和可靠并无卡阻现象直流电磁铁
的衔铁上应有隔磁措施
9.0.3 制动电磁铁的衔铁吸合时铁芯的接触面应紧密地与其固定部分接触且不得有异常
响声
9.0.4 有缓冲装置的制动电磁铁应调节其缓冲器道孔的螺栓使衔铁动作至最终位置时平
稳无剧烈冲击
9.0.5 采用空气隙作为剩磁间隙的直流制动电磁铁其衔铁行程指针位置应符合产品技术文
件的规定
9.0.6 牵引电磁铁固定位置应与阀门推杆准确配合使动作行程符合设备要求
9.0.7 起重电磁铁第一次通电检查时应在空载(周围无铁磁物质)的情况下进行空载电流应
符合产品技术文件的规定
9.0.8 有特殊要求的电磁铁应测量其吸合与释放电流其值应符合产品技术文件的规定及
设计要求
9.0.9 双电动机抱闸及单台电动机双抱闸电磁铁动作应灵活一致
10 熔 断 器
10.0.1 熔断器及熔体的容量应符合设计要求并核对所保护电气设备的容量与熔体容量相
匹配对后备保护限流自复半导体器件保护等有专用功能的熔断器严禁替代
10.0.2 熔断器安装位置及相互间距离应便于更换熔体
10.0.3 有熔断指示器的熔断器其指示器应装在便于观察的一侧
10.0.4 瓷质熔断器在金属底板上安装时其底座应垫软绝缘衬垫
10.0.5 安装具有几种规格的熔断器应在底座旁标明规格
10.0.6 有触及带电部分危险的熔断器应配齐绝缘抓手
10.0.7 带有接线标志的熔断器电源线应按标志进行接线
10.0.8 螺旋式熔断器的安装其底座严禁松动电源应接在熔芯引出的端子上
11 工程交接验收
11.0.1 工程交接验收时应符合下列要求
11.0.1.1 电器的型号规格符合设计要求
11.0.1.2 电器的外观检查完好绝缘器件无裂纹安装方式符合产品技术文件的要求
11.0.1.3 电器安装牢固平正符合设计及产品技术文件的要求
11.0.1.4 电器的接零接地可靠
11.0.1.5 电器的连接线排列整齐美观
11.0.1.6 绝缘电阻值符合要求
11.0.1.7 活动部件动作灵活可靠联锁传动装置动作正确
11.0.1.8 标志齐全完好字迹清晰
11.0.2 通电后应符合下列要求
11.0.2.1 操作时动作应灵活可靠
11.0.2.2 电磁器件应无异常响声
11.0.2.3 线圈及接线端子的温度不应超过规定
11.0.2.4 触头压力接触电阻不应超过规定
11.0.3 验收时应提交下列资料和文件
11.0.3.1 变更设计的证明文件
11.0.3.2 制造厂提供的产品说明书合格证件及竣工图纸等技术文件
11.0.3.3 安装技术记录
11.0.3.4 调整试验记录
11.0.3.5 根据合同提供的备品备件清单
附加说明
本规范主编单位参加单位和
主要起草人名单
主编单位电力工业部电力建设研究所
参加单位机械工业部机械安装总公司第一安装公司电力工业部上海电力建设局
主要起草人***耕 朱皓东 马家祚 马长瀛
电气装置安装工程
低压电器施工及验收规范
GB 5025496
条文说明
1 总 则
1.0.1 制订本规范的目的
1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下直流额定电压为1500V及以下的电
气设备安装和验收此适用范围与新修订的国家标准电工术语GB290018相一致这些
通用电气设备系直接安装在建筑物或设备上的与成套盘柜内的电气设备安装和验收不同
盘柜上的电器安装和验收应符合有关规程规范的规定
特殊环境下的低压电器(如防爆电器热带型高原型化工防腐型等)其安装方法尚应
符合相应国家现行标准的有关规定
1.0.3 强调按设计进行安装的基本原则
1.0.4 妥善运输和保管设备及材料以防其性能改变质量变劣是工程建设的重要环节之
一但运输保管的具体规定不应由施工及验收规范制订而应执行国家统一制订的有关规
程
1.0.5 设备和器材在安装前的保管是一项重要的前期工作施工前做好设备及器材的保管工
作便于以后的施工
设备及器材的保管要求和措施因其保管的时间长短而不同故本条明确为设备到达现
场后至安装前的保管其保管期限不超过一年对需要长期保管的设备和器材应按其专门
规定进行保管
1.0.6 凡未经有关单位鉴定合格的设备或不符合国家现行技术标准(包括国家标准和地方或
行业标准)的原材料半成品成品和设备均不得使用和安装
1.0.7.1 事先做好检验工作为顺利施工提供良好条件首先检查包装和密封应良好对有
防潮要求的包装应及时检查发现问题及时处理以防受潮影响施工
1.0.7.2 每台设备出厂时应附有产品合格证明书安装使用说明书复杂设备带有试验记
录和装箱清单等
1.0.7.3 规格不符合要求及时更换附件备件不全将影响以后的运行故应及时发现及时
解决
1.0.8 施工现场中的安全技术规程有电业安全工作规程 施工供用电规程 消防规程
等都是施工过程中应遵守的现行有关安全技术标准认真贯彻执行这些标准对施工人员
的人身安全和设备安全是非常重要的
1.0.9 为了避免现场施工混乱加强施工的管理实行文明施工本条提出低压电器安装前
有关的建筑工程应具备的一些具体要求以便给安装工作创造一个良好的施工条件这对保
证低压电器的安装质量避免损失协调电气安装与土建施工的关系是必须的
1.0.10 本条主要是防止二次装修时造成设备损坏避免尚未进行设备交接无人维护造成设
备的丢失等故应采取临时性防护
2 一 般 规 定
2.0.1 这些规定是必要的施工程序低压电器经过运输搬运有可能损坏尤其易碎易损
件(如瓷座灭弧罩绝缘底板等)为确保安装质量排除隐患有利于分清责任保证工程进
度故在安装前应进行检查
2.0.2 设计施工图一般只给出电气设备平面示意位置安装高度及与周围的距离要求没有具
体规定根据各地施工经验及调研情况作出距地面高度的规定
对侧面有操作手柄的电器为了便于操作和维修将手柄和建筑物距离规定为不宜小于
2000mm
2.0.3 低压电器虽然种类很多但其安装固定的基本要求是有共性的为此将其归纳成一条
在电气装置安装工程中设备的固定是一个很普通的工序从目前调研的情况看
设备的固定方式大致有如条文所列几种故对各种不同的固定方式提出了具体要求
2.0.4 对低压电气的外部接线提出的基本要求
2.0.4.1 接线按图施工对号入座
2.0.4.3 电源侧的导线接在进线端即固定触头接线端负荷侧导线接在出线端即可动触
头接线端目的为了安全断电后以负荷侧不带电为原则
2.0.4.4 电器的接线螺栓及螺钉的防锈层系指镀锌镀铬等金属防护层
2.0.4.6 大容量电器的引出线端头往往与母线连接此时由于母线的宽度较大而接线端子
的距离受电器结构尺寸的限制致使相间距离过小为了保证母线相间的安全距离根据一
般工业用低压电气间隙和漏电距离(JB91166仍在执行)中的有关规定施工时可将母线
弯成侧弯或截去一角等方法来达到最小净距的要求
2.0.5 突出对成排或集中安装的低压电器安装时的要求
2.0.6 对安装在室外的低压电器提出要求目前我国已制造室外用的低压电器见户外低
压电器制造技术标准(JB 241878)但考虑产品的不普遍性不是所有的低压电器都生产
有户外型为此本条的目的并不排除室内低压电器装于室外的可能只需满足所提要求即可
2.0.8 根据国家标准低压电器基本试验方法(GB 99882)编写