3 低压断路器
3.0.1 此条为低压断路器必须达到基本检查项目只有满足这些基本要求才能保证一次试运
行成功
3.0.1.1 将衔铁表面的油污擦净可防止衔铁表面粘上灰尘等杂质否则动作时将出现缝隙
产生响声
3.0.1.4 烘干时应将灭弧室的温度控制在不使灭弧室变形为原则
3.0.2 低压断路器安装的基本要求
3.0.2.1 低压断路器以垂直安装为多但近年来由于低压断路器性能的改善在一些场合有
横装的又如直流快速断路器等为水平装为此本条不作硬性规定
3.0.2.2 熔断器安装在电源侧主要是为了检修方便当断路器检修时不必将母线停电只需
将熔断器拔掉即可
3.0.2.3 低压断路器操作机构的功能和操作速度直接与触头的闭合速度有关脱扣装置也比
较复杂为此将操作机构安装调整要求单列一款以引起重视
3.0.3 低压断路器的接线应符合下列要求
3.0.3.1 塑料外壳断路器在盘柜外单独安装时由于接线端子裸露在外部且很不安全为
此在露出的端子部位包缠绝缘带或做绝缘保护罩作为保护
3.0.3.2 为确保脱扣装置动作可靠可用试验按钮检查动作情况并做相序匹配调整必要时
应采取抗干扰措施确保脱扣器不误动作
3.0.4 安装直流快速断路器除执行上面有关条文外还应符合下列特殊要求
3.0.4.1 直流断路器较重吸合时动作力较大故需采取防震措施根据调查了解认为对基
础槽钢采取防震措施是可行的
3.0.4.2 直流快速断路器在整流装置中作为短路过载和逆流保护用的场合较多为了安装
上的需要根据产品技术说明书及原规范(GJB 23282)的规定编写了对距离的要求
直流快速断弧焰喷射范围大为此本条规定在断路器上方应有安全隔离措施无法达到
时则在3000A以下断路器的灭弧室上方200mm处加装隔弧板3000A及以上在上方500mm
处加装隔弧板


3.0.4.5 有极性的直流快速断路器据施工单位反映易接错线造成断路器误动作或拒绝动
作为此特提出此款以引起注意
3.0.4.6 有关耐压试验本应见电气装置安装工程电气设备交接试验标准有关的规定但
在其标准中只规定做低压电器与二次回路连结在一起的耐压试验不做单体部件的耐压试验
故特提出此要求
模拟短路情况下合闸可与按电气装置安装工程电气设备交接试验标准第二十六章
低压电器有关条文规定的试验一起做
4 低压隔离开关刀开关转换
开关及熔断器组合电器
4.0.1 本条为隔离开关与刀开关的安装应符合的基本要求
4.0.1.1 刀开关在水平安装时断弧能力差故仅在条文规定的几种情况下方允许水平安装
4.0.1.2 大电流开关由于操作力大触头或刀片的磨损也大为此一些产品技术文件要求
适当加些电力复合脂或中性凡士林以延长使用年限
4.0.2 本条规定的内容是根据产品技术文件提出的
4.0.3 本条为转换开关和倒顺开关安装的基本要求
4.0.4 强调安装后对此种负荷开关所带熔断器及灭弧栅的检查以确保开关可靠灭弧
5 住宅电器漏电保护器及消防电气设备
本章适用于住宅及各类楼堂馆所等建筑物内单独安装的低压电器
5.0.1 本条是为了确保安全运行防止乱动设备提醒人们注意带电设备小心触电所必须

5.0.2 本条是安装漏电保护器的基本要求
5.0.2.1 对需要有控制电源的漏电保护器其控制电源取自主回路当漏电开关断电后加在
电压线圈的电源应立即断开如将电源侧与负荷侧接反即将开关进出线接反即使漏电开
关断开仍有电压加在电压线圈上可能将电压线圈烧毁
对电磁式漏电开关进出线接反虽然对漏电脱扣器无影响但也会影响漏电开关的接
通与分断能力因此也应按规定接线
5.0.2.2 带有短路保护功能的漏电保护器在分断短路电流的过程中开关电源侧排气孔会
有电弧喷出如果排气孔前方有导电性物质则会通过导电性物质引起短路事故如果有绝
缘物质则会降低漏电开关的分断能力因此在安装漏电开关时应保证电弧喷出方向有足够的
灭弧距离
5.0.2.3 在高温场所设置的漏电保护器例如阳光直射靠近炉火等应加装隔热板或调整
安装地点在尘埃多或有腐蚀性气体的场所应将漏电开关设在有防尘或防腐蚀的保护箱内
如果设置地点湿度很大则应选用在结构上能防潮的漏电开关或在漏电开关的外部另加防
潮外壳
5.0.2.4 漏电开关动作可靠方能投入使用因此安装完毕后应操作试验按钮检查漏电开
关的动作功能即使投入运行后也应经常检查其动作功能确保漏电开关正常运行
5.0.3 火灾探测器手动火灾报警按钮火灾报警控制器消防控制设备等虽然是低压设备
但均不属于低压电器范畴因此在征求意见时有的单位提出这类设备的安装问题故在此
请有关人员执行相关的标准
6 低压接触器及电动机起动器
6.0.1 低压接触器和电动机起动器在安装前检查时所应达到的这样就为以后能否顺利的试
运行创造了好条件故此也是最基本的要求
6.0.1.1 制造厂为了防止铁芯生锈出厂时在接触器或起动器等电磁铁的铁芯面上涂以较稠
的防锈油脂在通电前必须清除以免油垢粘住而造成接触器在断电后仍不返回


6.0.1.4 电动机的保护特性系指电动机反时限允许过载特性
据向制造厂了解每个热继电器出厂试验时都进行刻度值校验一般只做三点(最大值
最小值中间值)为此当热继电器作为电动机过载保护时用户不需逐个进行校验只需按比
例调到合适位置即可当作为重要设备或机组保护时对热继电器的可靠性准确性要求较
高按比例调到合适位置恐怕有误差这时可根据设计要求进行定值校验
6.0.2 有间隔的通电是为了防止合闸瞬间线圈电流大如果通电时间长使线圈温升超过
允许值而烧毁线圈故要求有间隔地通电
6.0.3 真空接触器目前已普遍采用这些基本要求是根据产品说明提出的
6.0.4 对新安装和新更换的真空开关管要事先检查其真空度根据产品说明书要求在10-2帕
(10-4托)以上可用工频耐压法检查触头间距1.80.2mm时要求耐压8kV以上经三次
检查后不允许有击穿和连续闪络现象
6.0.5 真空接触器接线时应按出厂接线图接外结导线接地线可接在固定接地极或地角螺栓

6.0.6 可逆电磁起动器或接触器除有电气联锁外尚有机械联锁要求此两种联锁动作均应
可靠防止正反向同时动作同时吸合将会造成电源短路烧毁电器及设备
6.0.7 星三角起动器是起动器中较为常用的电器由于电动机接法要变化才能达到降低电
压起动的效果本条为检查其接法和转换时的要求
6.0.8 本条为自耦减压起动器的安装及调整要求
6.0.8.3 自耦减压起动器出厂时其变压器抽头一般接在65%额定电压的抽头上当轻载
起动时可不必改接如重载起动则应将抽头改接制80%位置上
用自耦降压起动时电动机的起动电流一般不超过额定电流3~4倍最大起动时间(包括
一次或连续累计数)不超过2min超过2min按产品规定应冷却4h后方能再次起动
6.0.9 本条的要求是对闭合主触头所需的力完全由人力产生的起动器检查的基本要求
6.0.10 此条系指电磁式气动式等接触器和起动器规定主要是检查接触器或起动器在正常
工作状态下加力使主触头闭合后接触器起动器工作是否正常否则应及时处理对重要
设备上所用的接触器起动器检查其起动值目的在于确保这些接触器起动器和重要设备
可靠运行
6.0.11 本条要求是确保变阻式起动器正常工作防止电动机在起动过程中定子或转子开路
影响电动机正常起动所必须的基本要求
7 控制器继电器及行程开关
7.0.1 本条控制器系指凸轮控制器和主令控制器
7.0.1.1 制造厂技术条件规定有些系列主令控制器适用于交流不能代替直流控制器使用
为此应检查控制器的工作电压以免误用
7.0.1.2 本条规定了操作手柄或手轮的高度以便操作和观察调研结果说明多数工程都
能执行规定但也有少数例外
7.0.1.3 控制器的特点是操作次数频繁档位多例如KTJ系列交流凸轮控制器的额定操
作频率为600次/hLK18系列主令控制器的额定操作频率为1200/h故本条提出此要求
有的操作手柄带有零位自锁装置这是保安措施安装完毕后应检查自锁装置能正常工

7.0.1.4 为使控制对象能正常工作应在安装完毕后检查控制器的操作手柄或手轮在不同位
置时控制器触头分合的顺序应符合控制器的接线图并在初次带电时再一次检查电动机
的转向速度应与控制器操作手柄位置一致且符合工艺要求
7.0.1.5 触头压力超行程是保证可靠接触的主要参数但它们因控制器的容量不同而各有
差异而且随着控制器本身质量不断提高其触头压力一般不会有多大变化为此本条只要


求压力均匀(用手检查)即可除有特殊要求外不必测定触头压力但要求触头超行程不小于
产品技术条件的规定
7.0.1.6 本条是根据制造厂磨损部分应经常保持一定的润滑的规定而定目的是使各转
动部件正常工作减少磨损延长使用年限故在控制器初次投入运行时应对这些部件的
润滑情况加以检查
7.0.2 继电器检查的基本要求
7.0.3 根据有关按钮安装的要求规定其安装高度的范围及倾斜安装时的倾斜角要求其余
要求为施工实践及产品技术条件所规定的
7.0.4 行程开关种类很多本条为一般常用的行程开关有共性的基本安装要求
8 电阻器及变阻器
8.0.1 根据产品技术条件电阻器可以叠装使用但从散热条件不降低电阻器容量及箱体
机械强度考虑直接叠装的层数不应超过四箱超过四箱不能直接靠电阻箱本身的铁皮和框
架来承受重量所以规定应采用支架固定但也不宜超过六箱否则运行不安全另外为了
散热方便电阻器底部与地面之间留有一定散热距离
8.0.2 电阻器发热后热气流上升而影响其它电器设备运行为此电阻器应安装在其它电器
的上方且两者之间应有适当的间隔
8.0.3 电阻元件最高允许发热温度可达300350 因此元件之间的连接线应采用裸导线
一般用铜导线或钢导线
电阻器因其工作环境用途不同所以发热情况不一样为此其外部接线的施工方法
也不是相同的要根据具体情况来决定对能产生高温的特殊电阻器应按产品的技术条件
的规定来考虑但要保持接触可靠
8.0.4 电阻器与变阻器在运输途中或安装时因搬运不慎而受到机械损伤因此在安装就位后
应对电阻器及变阻器进行检查不应有断路或短路的现象必要时对其阻值应用电桥进行
测量由于实测值与铭牌值之间的误差各类电阻器及变阻器尚未统一因此规定应符合产
品技术条件的规定
8.0.5 变阻器的转换调节装置用来改变阻值以调节电动机的转速或直流发电机的电压因
此对转换调节装置的移动限位开关电动传动手动传动等的功能均应按产品技术条件
的规定进行试验本条文是列举这些试验的主要要求
8.0.6 频敏变阻器专供50Hz三相交流绕线型电动机转子回路作短时起动之用此时起动的电
动机负载可分为轻载(如空压机水泵等)中载重载(如真空泵带飞轮的电机)和满载四
种情况为了获得最合适的负载起动特性一般改变绕组匝数的抽头进行粗调在调整抽头
过程中连续起动次数及总的起动时间应符合产品技术条件的规定同时要防止电动机及
频敏变阻器过热
9 电 磁 铁
9.0.1 电磁铁的铁芯表面应保持清洁工作极面上不得有异物或硬质颗粒以防衔铁吸合时
撞击磁轭造成极面损伤并产生较大噪声
9.0.2 本条是对电磁铁动作机构的基本要求
9.0.3 本条是对制动电磁铁工作状况的基本要求
9.0.4 长行程制动电磁铁(如MZSL系列)为了避免在通电时受到冲击制成空气缸调节
气缸下部气道孔的螺钉即改变了气道孔的截面大小就可以改变衔铁的上升速度达到平稳
无剧烈冲击的目的
9.0.5 MZZ5系列直流制动电磁铁采用空气隙作为剩磁间隙的结构避免了非磁性垫片被打
坏的现象增加了磁隙指示有利于产品的维护和调整安装调整时应使衔铁行程指针位
置符合产品技术条件的规定


9.0.6 MQ3系列交流牵引电磁铁适用于交流50Hz额定电压至380V的电路中作为机械设备及
自动化系统中各种操作机构的远距离控制之用电磁铁的额定行程分为微型(10mm)小型
(20mm)中型(30mm)大型(40mm)四级有的装在管道系统中的阀门上有的则装在设备上
其共同特点是控制较精确动作行程短故电磁铁位置应仔细调整使其动作符合系统要求
9.0.8 有特殊要求的电磁铁如直流串联电磁铁应测量吸合电流和释放电流其值应符合
设计要求或产品技术规定通常其吸合电流为传动装置额定电流的40%释放电流小于传动
装置额定电流的10%即空载电流
10 熔 断 器
10.0.110.0.4 熔断器种类繁多安装方式也各异这几条规定为一般原则要求
10.0.5 本条规定是以避免配装熔体时出现差错影响熔断器对电器的正常保护工作
10.0.7 有些熔断器如RT18X系列断相自动显示报警熔断器就带有接线标志电源进线
应接在标志指示的一侧
11 工程交接验收
11.0.1 本条所列要求是检查安装工程的外观质量检查是检查试运行前应该达到的基本要

11.0.2 本条所列要求是安装工程最终达到的质量要求只有满足了这些要求才能保证以后的
安全运行
11.0.3 本条对验收时应提交的资料和技术文件提出了具体的规定


我一直在努力
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4329条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。