回复:急!S120系统电源模块SLM(36KW)内部的继电器开关在自检后不闭合,启动总报警F30003,F7490

aabbcc

  • 帖子

    341
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-11-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-01-24 20:41:40

1楼

你通过control panel可以启动SLM吗?SLM在不给启动的命令时,母线也是有电压的。通过电压你并不能判断SLM是否工作的。你最好通过control panel控制,看是否能工作,如果可以工作 ,那么你检查你控制字是否正确。是否运行可以通过状态值来检查。