今天遇到一个件奇怪的现象:
ET200M典型的PROFIBUS网络,设备上有个报警器坏了很久了,检查发现,报警器0V断开了,于是把报警器的喇叭线都接上,报警器工作电压~120V。一根火线,由SM模块某点控制输出,一根由变压器0V接过来的,当我一接上,只要有错误就会报警输出,看起来一切正常。但是出现的问题就是PROFIBUS上的所有ET200M的BF灯一直亮红灯,通讯中断,还烧了工控机的硬盘。
晚上把硬盘修好了,装上去通讯还是中断,最后我考虑到今天接过报警器的线,之后断开,BF灯不亮了,一切正常。
到底为什么会出现这个问题?报警器的线和通信能扯上关系吗?