ZANE大侠的方案我同意。
浩浩的方案我保留,因为从理论上是可行的,采用两套参数组转换,一套用于37(kW),矢量控制,另一套用于3kW,采用V/F控制,(因为变频器与电机的功率相差悬殊),这种用法我试过,容易报故障,所以就采用V/F控制了。
再有,楼主采用V/F方案的时候,20Hz以下“溜车”,明显是此时的电机力矩不够,可是不知楼主采用的启动力矩(转矩提升)的参数是多少?提高此值,让他等于100%看看如何?如果提高转矩提升参数可行,就可以不用搞闭环控制了。省事。