发布于 2011-01-25 09:28:19
13楼
我看了附件,从逻辑上来看,你这也不会有输出啊,输出只是闪了一下,设备部会启动的。
解释:
“如果在启动(S)输入端有一个上升沿,S_ODT(接通延时S5定时器)将启动指定的定时器。信号变化始终是启用定时器的必要条件。只要输入端S的信号状态为正,定时器就以在输入端TV指定的时间间隔运行。定时器达到指定时间而没有出错,并且S输入端的信号状态仍为"1"时,输出端Q的信号状态为"1"。如果定时器运行期间输入端S的信号状态从"1"变为"0",定时器将停止。这种情况下,输出端Q的信号状态为"0"。
”
响铃是响的,但到了10S钟后自保结束,定时器使能也就没有了,T209常开不会置1,只是闪了一下,所以设备是不会启动的。把#OUT输出改用SET语句试试吧