quote:以下是引用yhgcqzd在2010-08-10 06:24:55的发言:
这是典型的电压干扰情况,变送器输出的4-20mA到PLC,那么PLC的内部有一个转换电阻(一般是250Ω),将4-20mA转换为电压信号,这就是输入阻抗。
在电流回路中再串接一个250Ω的电阻,就将干扰信号降低50%(电阻分压原理),故在HMI上看到的信号波动大大减少。
17楼的分析有道理。但这样的处理,只是把后位机接收到的干扰信号降低一半,如果楼主所述的干扰很大,这样的处理也只能是降低而不是彻底消除干扰,依然有反应的,能否有机会再试验一下?