首先,你要了解你的仪表使用的是什么通讯协议,根据仪表的通讯协议来设置PLC自由口通讯的相关参数。
其次,根据仪表的通讯协议(如ASCⅡ、modbus RTU),控制方式等编写通讯控制程序,原则上用XMT和RCV指令编程,用字符中断来做也可以。
参考一下S7-200系统手册第240页关于自由口通讯介绍。
如果还不明白的话,请提供相关仪表的具体型号