回复:SM331 8×RTD模块间歇性故障

leedrui

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-25 15:58:15

3楼

quote:以下是引用四书五经在2011-01-24 22:33:56的发言:
是不是前连接器上的24V电源有问题?用的是SITOP电源吗?
前天有一个客户给我打电话,可能对你的问题有些帮助,一套300系统,经常莫名其妙的有些DO输出的指示灯不亮,而从程序上看DO有输出,而且是随机出现这种情况,客户说复位CPU后一切正常,但过一阵子又会出现这样的问题。分析这个情况,我问客户用的是什么电源,客户说是普通24V电源,而且CPU背板供电和外部供电供用了一个10A电源,而且整个系统有近150个中间继电器由这个电源供电。通过这些情况,基本上肯定是电源的问题造成的。而客户复位CPU恢复正常,并不是程序的问题,而是复位CPU后所有的输出会复位,从而减轻24V电源负荷。后来让客户换了2个SITOP电源,并联接在一起。一段时间了,客户没有反映再出现这样的问题。


感谢您的回复!我们用的是PS307 10A的电源模块,系统的继电器并不多,且以前已经平稳运行两年多了,最近才出现这种情况。