在Wincc图形编辑器界面下,单击不管是空白地方还是什么控件都会出现如附件里提示:stgopenstorage hr=80030002 there are insufficient resources to open another shared file而且会反复出现,但并不影响使用,该怎么解决。
产生原因:
在使用过优化大师、超级兔子等软件进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的注册表信息.
解决方案:
打开注册表编辑器,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:
名称为database,
值为c:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd,这个数值和安装WinCC的路径有关。如果按照上述方法操作之后出现以下提示:stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file,则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。