quote:以下是引用xinhe在2004-08-06 17:55:22的发言:
我最近也被如何外接频率表烦!
模拟量输出类型可以定义为电流输出0…20mA,也可定义为电压0…10V输出,但与模拟量输出的形式(电流型的0-20mA)是唯一的是不是矛盾?我现在的外接频率表10v,定义模拟量输出类型为电压输出。但我不懂如何去标定?参数表中模拟量输出的标定X1,Y1,X2,Y2是如何标定?参数表中说X1用输出特性的%来表示,这里说的''输出特性''是指什么?
你的问题我已经看到了。
关于模拟量的输出参数设置,“网上课堂”里不知道是否有例程可参考。X1定义的是你要输出的模拟量的最低点,比如定义频率输出,如果考虑方向(频率/转速的正反向),X1就设置成-100%(而不是0);X2设置成100%。而Y1=0;Y2=100%。这样设置以后,模拟量输出0-20mA,就变成了输出等于0mA的时候,表示频率(转速)为反向运行时的最大值;输出等于10mA的时候,表示频率(转速)为0;输出等于20mA的时候,表示频率(转速)为正向运行的最大值。
举上述的例子,是想说明,选择模拟量输出的参数,一定要注意他是不是带有向量(极性),如果是,你必须要注意此问题,它的输出零点可不是0mA,而是10mA。0mA处与20mA处是两个方向的极值。对于双极性的模拟量参数想单极性输出,X1可以等于0%,X2=100%。但是如果系统工作于这个模拟量的反方向,输出就没有信号了。而按照上述的双极性输出形式,自己要在外部做转换,变成±10V的电压信号。
不知是否说明白了?总之Y1和Y2不好编程,只能做修正调节,而X1和X2即可编程也可规格化。是个“活”的参数。