回复:关于WINCC全局脚本问题的请教!!!

冲向蓝天

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    229
  • 精华

    2
  • 被关注

    34

论坛等级:侠士

注册时间:2007-07-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-26 13:12:25

5楼

在第一个if的最后面加上如下
sprintf(tmpBegin, "结果:%2.3f",Data[0]);
MessageBox(NULL,tmpBegin, "窗口确认",MB_YESNOMB_ICONQUESTIONMB_SYSTEMMODAL);
先定义tmpBegin变量
char tmpBegin[100];

就是改成这样:
int i;
char tmpBegin[100];
float Data[2];

float DISPLAY[2];//用于显示班产量 实时刷新

float TOTAL[2];//用于系统所有产量统计



//if (GetTagBit("QIDONG"))//取得启动信号后工作

//{

if(GetTagBit("2")&(GetTagFloat("Font-X")<=280)&(GetTagFloat("Font-X")>=0))

{



Data[0]=GetTagFloat("fly");//获取上次累计数据缓冲区数据

Data[0]=Data[0]+GetTagFloat("Font-X")/3600;

SetTagFloat("fly",Data[0]);

sprintf(tmpBegin, "结果:%2.3f",Data[0]);
MessageBox(NULL,tmpBegin, "窗口确认",MB_YESNOMB_ICONQUESTIONMB_SYSTEMMODAL);
}

内部变量我给改了名字了,你自己改回原先的行了。
如果没有弹出对话框,就把
sprintf(tmpBegin, "结果:%2.3f",Data[0]);
MessageBox(NULL,tmpBegin, "窗口确认",MB_YESNOMB_ICONQUESTIONMB_SYSTEMMODAL);
往上放,直到出现对话框,就知道问题出在哪了。
起飞!