回复:为什么要写输出限位R转IX、R转RX

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-26 15:55:28

4楼

实数转换一般用在工程量转量程百分比。用在PID回路的SV设置中。PID回路的SV实数范围就统一在0-100(量程百分比)。当你输入一个工程量,例如35℃,通过R-RX转换,得到对应的量程百分比。如果你的量程是0~50℃,转换结果为70。但是如果不加限位,输入了55℃时就会转换为110,超出了PID规格化的100。