尊敬的客户,

您通过论坛提交了问题,如下链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?a_id=796886&b_id=3

对于这个问题,可以从如下几方面考虑:
1、客户的 wincc 版本必须与操作系统及其它西门子软件兼容。参考如下链接:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21928032
With what are SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x and V5.x compatible?
2、wincc 项目不能存储在中文路径下,不允许使用中文归档变量名称。
3、计算机名称不能含有特殊字符,如 “-” 等。详细参见wincc帮助系统,非法字符。
4、不能在电脑上安装不兼容的杀毒软件,如 360 等。
5、操作系统不能使用市面上的 ghost 版本,如番茄花园等。
6、不能在电脑上使用操作系统优化工具。

如果还有疑问,请直接回复此邮件,不要修改邮件主题。