报警器是交流120V的工作电压,报警器的控制是由I/O模块的某点直接控制报警器输出的,没有中间隔离,一直用了三年多了,也没有出现问题,只是最近才出现不报警的现象,经过检查发现报警器的0V线断开了,I/O点的输出正常。然后就把OV接到上,之后报警正常了。但是不知道为什么设备有无报警,只要一接上报警器,通信DP口就出现BF报警,断开报警器的接线BF就消失了。我那硬盘损坏也就是在BF报警出现,然后从新启动两三次后就烧了硬盘了,因为DP中断,操作面板失控。

问题是我只要一接上报警器的线,报警器有无工作都出现BF报警。也就是说报警器工作电压是交流120V,只要接上OV,即使没有I/O点输出也会通讯中断。这个OV是~220V---~120V降压变压器上的OV,120V上点电压供给I/O模块。接线没有问题的,都用了三年了,就是这段时间才出现的怪事。