quote:以下是引用柠檬吧在2011-01-26 14:15:42的发言:
不知道你这个据说是从何而来?
CP5611 用DP方式可以做60个从站,采用S7通讯的时候只能是8个。
其实主要看你用什么板卡
普通网卡+NET 可以建立S7 连接64个(SOFTNET for Industrial Ethernet)
CP1613 可以建立120个TCP/IP
具体点 就对应着每个板卡的参数去看吧

对,我就是说的S7通讯,用SIMATIC NET要额外花银子