quote:以下是引用学习第一 第一在2011-01-24 13:21:01的发言:
谢谢各位

通过学习,现在终于强制起了,

1200对监视的输入/输出过程映象区地址不能执行强制。
只能对物理输入/输出区域执行强制。

简单地说,不能在监视表中输入 ,I0.1 Q0.2 执行强制。

监视表地址要写为: I0.1:P 或者Q0.2:p

就可以执行强制了。


这种强制方法我第一次见,回头去试试