发布于 2011-01-27 10:33:58
9楼
F0001 故障现象过电流 故障原因电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)不匹配,电动机的 导线短路,有接地故障
解决方法检查以下各项情况:电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过允许的最大值
电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的强度(P1312)