离我发出问题到现在,已经过去两周了。时间很快。其间作了许多准备工作。今天开始设置参数调试。出乎意料,调试非常的顺利。两台电机分别转起来了,而且非常平稳、正常。下一步就准备加载试验了。
我的这个“一拖二”:
装置:MM440-5.5kW;
参数组1:3kW调频电机;参数组2:5.5kW调频电机;
都是采用无转速传感器的矢量控制方式,参数组1的最高转速9000rpm,参数组2的最高转速7000rpm;两台电机都是2极的。
参数化步骤:
对装置做工厂化复位;
设置接口参数化,其中仅对电机数据组作接口转换(DDS数据组);其他的接口参数设置根据系统的需要进行设置;
对于参数组1做快速调试;然后对于参数组2做快速调试;
规格化两个参数组的设置,如频率、电压、电流、转矩;
设置直流母线控制器的使能/禁止;信号的滤波、两数据组极限监控等等过程参数设置。
然后合闸运行,实验两套数据组控制转换的运行状态,就OK了。