300软冗余不挂远程i/o站的问题

已锁定

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

300软冗余不挂远程i/o站的问题

602

3

2011-01-27 14:48:28

今天给客户演示300软冗余的通讯实验,直接使用两套300系统,远程i/o未接

按照例程,屡试不通,fc101的参数都一个一个确认了,结果还是fc101 RETURN_VAL这个参数报8007错误,具体信息“参数 DP_MASTER_SYS_ID、SLAVE_NO、SLAVE_LEN 或 SLAVE_DISTANCE 的值无
效。 指定的数值与硬件配置不匹配。”

由于没有接远程i/o,SLAVE_NO、SLAVE_LEN 或 SLAVE_DISTANCE 这几个参数是我唯一不能确定的,其他的参数确保没问题。dp主站地址为2,这边的设置为了3、0、0。但是通讯故障一直存在,又重新试过其他的数值,但是仍然有问题。

对这几个参数的疑问,没法确认。于是借来两个im153,参数重新设定,结果通讯正常。

做完这个实验,我的结论就是两个,要么软冗余一定要挂远程i/o站,要么就是我的这三个参数设定还是有问题。

此问题拿来共享下!等待指导