quote:以下是引用online在2011-01-26 15:53:33的发言:
请问,变频器与电机间如果使用屏蔽电缆,屏蔽层与变频器的PE端接地,或者和控制柜的PE接地有区别吗?为什么?

有区别,而且有很大区别。
使用屏蔽电机电缆时(包括使用四芯橡胶电缆),屏蔽层(或电机电缆接地线)应接到变频器电机出线下端的PE点。这样将泄露电流通过最短路径返回到变频器Y电容中点构成回路。而不应通过电柜外壳-变频器接地端构成回路,这样容易产生不可预知的EMC“干扰”。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?