1.程序(BOW为一变频器):
NETWORK1:
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#100
RET_VAL:="BOW READ 1 ERROR"
RECORD :=P#DB14.DBX0.0 BYTE 8
NETWORK2:
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#100
RECORD :=P#DB13.DBX0.0 BYTE 8
RET_VAL:="BOW WRITE 1 ERROR"
2.我是这样理解的:
1)NETWORK1的含义:将(从站)变频器的PKW参数(4个字):地址从iw256(piw256)开始,读到数据块DB14里的DW0-DW3中;
2)NETWORK2的含义:将数据块DB13里的DW0-DW3写到(从站)变频器的PKW区:地址从qw256(pqw256)开始;
请问我是否理解正确?如果不对,请详细的解释一下,多谢!