quote:以下是引用老石头在2011-01-27 14:01:02的发言:quote:以下是引用boge在2010-11-26 09:44:51的发言:
请教一下~关于MAG5000 变送器 在确定了 接线板和seneonproom都正常的情况下为什么变送器无法读出sensonproom 。请问有没有什么解决方案 或者类似的相关情况,谢谢
请断电重新安装SENSORPROM,然后看仪表能否读取,可以的话请告知我结果。邮箱如下,谢谢。
hailin.shi@siemens.com
这个情况我遇到过,仪表显示了一个不争取的流量而且格式为:“41.”,只有小数点而小数点后面没数值,断电后更换变送器和更换电路板均无效,已经将序列号给西门子重新烧写“SenrorProm”了。