回复:控制柜内混有220V电源线,是否不允许?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-28 10:31:55

25楼

将电源、驱动、PLC、仪表合装在一个柜子内并不是什么大逆不道的事。大型系统分柜安装,盖因其有足够的空间。分柜安装可以提高系统的安全性、抗干扰性和可维护性。但是很多系统只有那么一点空间,所有东西只能合柜安装。这时强弱电设备的分布、端子的排布、导线的走向、地线的分配以及脉冲信号的屏蔽等等必须在设计中充分周到的考虑。安装时要注意布线的顺序。