回复:Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-28 16:48:37

1楼

在HW config里,硬件目录Profibus DP--SINAMICS--SINAMICS S120--SINAMICS S120 CU320
即可。

用SIMOTION的话,用105或106报文。

用PLC的话,用110或111。需要激活基本定位功能。

A0088 应用文档 S120的基本定位功能
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0088
A0449 应用文档 S120 通过 111 报文来实现 Basic Position 功能
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0449
A0318 应用文档 Sinamics S120 通讯功能介绍
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0318
A0078 应用文档 SINAMICS Profidrive 入门介绍 / 报文结构介绍
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0078