不知道这样的设置有无问题,我进入轴MD发现速度监控阀值
36200 AX-VELO-LIMIT(0)165
36200 AX-VELO-LIMIT(1)500
36200 AX-VELO-LIMIT(2)1800
36200 AX-VELO-LIMIT(3)165
36200 AX-VELO-LIMIT(4)500
36200 AX-VELO-LIMIT(5)1800
后面的数值应该是转速,可是看了,总觉得设置不太对,括号里的应该是档位吧,我们的机床一共有三档,一档是1-165转,二档是3-505转,三档是5-1615转,这是面板上的显示,请前辈指教,设置有无不妥,如有不妥,该如何改动。