楼主:如果是是只有一套表冷器和一个冷源,那除湿运行和降温运行就要从风机风量来调整了,两个PID似乎没有什么意义。
如果除湿、降温各用一台表冷器,也可以通过调节表冷器的冷水(或制冷剂)流量来实现分别调节。
除湿表冷器:湿度大时增大冷量供给。
降温表冷器:温度高时增大冷量供给。
除湿:表冷器表面温度足够低,低于露*点温度。
降温:表冷器表面温度低于设定温度,最好高于露*点温度,以便各司其职。
(这是什么网络,恶心死人了,露*点温度居然被过滤,真是流&氓+文¥盲的网络管理法)
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!