楼主:只有一套表冷器和一个冷源,那除湿运行和降温运行就要通过风机风量配合冷媒流量来调整了。
低风速--除湿。降低表冷器表面温度,以利于产生凝露、降低湿度。风速低了换热量减小,不至于因为除湿而过度降温。
高风速--降温。提高表冷器温度,防止产生凝露造成湿度过低。
你的系统运行状态就可以根据主要目的进行调整,这是一个综合控制项目,而不是简单的PID回路。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!