在FM450里面有这么一段话不太明白:
//说明
计数器输入(编码器电源、编码器信号)的电路与 CPU 接地在电气上隔离。 因此,必须
将端子 4 (1M) 连接至具有低阻抗的 CPU 接地!
如果使用外部电压为编码器供电,还必须将此外部电压电源的大部分连接至 CPU 接地。//
这段话的意思就是如使用外部供电必须将端子4和外部电源一起接地??
我的FM450现出现一个问题,外部供电24V编码器通过脉冲分配板,分到5V编码器信号到FM450,电机没有转动,计数器偶尔自动反方向计数成负值,大部分时间是正常的,我已经把脉冲分配板和编码器全换新的了,还是不行。让我很是苦恼,望前辈们指导,现场有大量变频器使用,干扰的??不解