我在PLCS7-300的程序调试中,“诊断信息报警”有报警,但是不知道其含义,“诊断信息报警”的文件如下:


模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.11
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
10:46:34.711 2011-01-28


事件 2 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
10:46:34.709 2011-01-28


事件 3 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
10:46:33.574 2011-01-28


事件 4 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:46:04.823 2011-01-28


事件 5 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:46:04.752 2011-01-28


事件 6 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:46:04.730 2011-01-28


事件 7 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 51
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.827 2011-01-28


事件 8 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 50
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.731 2011-01-28


事件 9 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 23
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.633 2011-01-28


事件 10 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 22
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.536 2011-01-28


事件 11 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 21
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.440 2011-01-28


事件 12 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 20
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.344 2011-01-28


事件 13 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:57.263 2011-01-28


事件 14 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.569 2011-01-28


事件 15 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.460 2011-01-28


事件 16 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.377 2011-01-28


事件 17 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.229 2011-01-28


事件 18 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2041
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.227 2011-01-28


事件 19 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.225 2011-01-28


事件 20 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.223 2011-01-28


事件 21 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.222 2011-01-28


事件 22 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.219 2011-01-28


事件 23 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.217 2011-01-28


事件 24 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.216 2011-01-28


事件 25 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2038
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.213 2011-01-28


事件 26 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:44:54.211 2011-01-28


事件 27 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 10
进入的事件
10:44:54.190 2011-01-28


事件 28 / 100: 事件 ID 16# 4562
由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 301
模块地址: 132
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
10:43:59.743 2011-01-28


事件 29 / 100: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,位访问, 访问地址: 2
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
内部错误, 进入的事件
10:43:59.731 2011-01-28


事件 30 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
10:43:59.691 2011-01-28


事件 31 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
10:43:59.689 2011-01-28


事件 32 / 100: 事件 ID 16# 4301
10:43:58.583 2011-01-28


事件 33 / 100: 事件 ID 16# 4562
由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 301
模块地址: 132
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
10:43:44.419 2011-01-28


事件 34 / 100: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,位访问, 访问地址: 2
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
内部错误, 进入的事件
10:43:44.403 2011-01-28


事件 35 / 100: 事件 ID 16# 4302
10:43:44.364 2011-01-28


事件 36 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
10:43:44.361 2011-01-28


事件 37 / 100: 事件 ID 16# 4301
10:43:43.244 2011-01-28


事件 38 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:40:07.029 2011-01-28


事件 39 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:40:06.939 2011-01-28


事件 40 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:40:06.921 2011-01-28


事件 41 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 51
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:39:03.156 2011-01-28


事件 42 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 50
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:39:03.069 2011-01-28


事件 43 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:39:02.983 2011-01-28


事件 44 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2038
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:39:02.976 2011-01-28


事件 45 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 51
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:38:56.450 2011-01-28


事件 46 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 50
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:38:56.446 2011-01-28


事件 47 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:37:32.158 2011-01-28


事件 48 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:37:32.086 2011-01-28


事件 49 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:37:32.071 2011-01-28


事件 50 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:37:19.753 2011-01-28


事件 51 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:37:19.672 2011-01-28


事件 52 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:37:19.656 2011-01-28


事件 53 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:36:46.179 2011-01-28


事件 54 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:36:46.102 2011-01-28


事件 55 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:36:46.084 2011-01-28


事件 56 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:36:18.439 2011-01-28


事件 57 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:36:18.352 2011-01-28


事件 58 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:36:18.292 2011-01-28


事件 59 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:36:18.282 2011-01-28


事件 60 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:36:18.262 2011-01-28


事件 61 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:36:13.227 2011-01-28


事件 62 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:36:13.150 2011-01-28


事件 63 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.660 2011-01-28


事件 64 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.570 2011-01-28


事件 65 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.503 2011-01-28


事件 66 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.445 2011-01-28


事件 67 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:30.421 2011-01-28


事件 68 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.405 2011-01-28


事件 69 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.333 2011-01-28


事件 70 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.327 2011-01-28


事件 71 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:30.311 2011-01-28


事件 72 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:30.248 2011-01-28


事件 73 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:30.233 2011-01-28


事件 74 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.773 2011-01-28


事件 75 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.703 2011-01-28


事件 76 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:29.685 2011-01-28


事件 77 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.398 2011-01-28


事件 78 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.330 2011-01-28


事件 79 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.261 2011-01-28


事件 80 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.205 2011-01-28


事件 81 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.123 2011-01-28


事件 82 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:29.115 2011-01-28


事件 83 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:29.103 2011-01-28


事件 84 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:29.093 2011-01-28


事件 85 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:28.389 2011-01-28


事件 86 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:28.302 2011-01-28


事件 87 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:28.226 2011-01-28


事件 88 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:28.217 2011-01-28


事件 89 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:28.192 2011-01-28


事件 90 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:28.185 2011-01-28


事件 91 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.603 2011-01-28


事件 92 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.517 2011-01-28


事件 93 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.438 2011-01-28


事件 94 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.433 2011-01-28


事件 95 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.357 2011-01-28


事件 96 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.352 2011-01-28


事件 97 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.338 2011-01-28


事件 98 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:26.319 2011-01-28


事件 99 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
10:35:26.298 2011-01-28


事件 100 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:35:26.116 2011-01-28


求助“诊断信息报警”的意思 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。