以前单位的连铸扇形段的16台电机都是用西门子变频器控制板坯拉速的,之前没改造前,遇到过2次故障,所有的电机的停止驱动,还没成型的板坯因故障无法拉出来,造成钢材的浪费和设备的损害;之后我在控制室的控制台上加装了一个紧急驱动按钮(防止出现通讯故障等造成驱动停机),当紧急驱动按钮按下,16个新增的继电器得电,在由16个新增的继电器给每台变频器输入24V的电源(给变频器的控制卡上的输入点,得电时启动变频器,不受通讯控制,即便变频器通讯故障,也可以直接启动变频器,再在变频器中设定好启动速度)变频器启动,电机正常驱动。改造结束后,测试正常,之后也成功运用。并因此挽回公司可观经济损失并获得嘉奖。如朋友们没看懂,有需要的可以留下你们的QQ,我会更加详细的告诉你们。让我们共同进步吧。。。