他的情况,我猜是用向导设置了I0.0、I0.2或者是设Q0.0为PTO输出,导致了Q0.0不能按常规吸合。
清除PLC之后,重新下载程序段,问题解决了。
这也提醒大家:如果发现不合逻辑的现象,与其在那里分析,不如把PLC清除。下载到PLC内的程序、数据都没问题的话,大多数异常都会消失。
下面是他提供的不自锁的触点监控图: