为了更加准确反映被测物理量,电动指针式、数字仪表采用的一般修正方法是“零点偏移量修正+满度修正。”
现代新型仪表有的还具备非线性误差修正,特别是带有微处理器的智能仪表,甚至具备查表+插值的多点误差修正。
参考上述修正方案,我们提出了模拟量通道的几种修正方法:
工程量量程修正法:通过校准量程下限、量程上限,把真实的量程作为转换数据,使测量值更加准确。
例如:名义量程是0-0.4MPa(4~20mA)的压力变送器,实际校准对应6400和32000的压力值是-0.02MPa和0.404MPa,则可把模拟量转换的下限设为-0.02,上限设为0.404。
工程量双点修正法:上述例子中还可以把量程上下限依然用0~0.4MPa,在0点设修正量-0.02,在0.4点设修正量+0.04,中间各点用插值算法进行修正。可以达到与上述修正法相同的结果。
对于误差分布非线性的物理量,最适合的方法就是分段多点修正了,道理和上述双点修正相同,只不过不同区间误差修正线的斜率不同。