回复:应用探讨—PID应用探讨深入一—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-31 13:49:01

12楼

quote:以下是引用西门子Auto在2010-12-01 11:08:41的发言:
1. 电加热控温系统
测温(输入)热电阻或热电偶
控温(输出)由固态继电器控制的电热丝

采用FB58,系统用到 1AI +1DO
建议增加1DO用于控制加热电源的接触器,只有在主接触输出才使能PID输出,这样做的好处是,当固态继电器损坏直通时,确保加热电源是断开的



建议采用手册中介绍的S7-300模式(模式2),这个程序结构在S7-300/400中是通用的,同时应用灵活方便,具体参考《1_SIMATIC S7-300400版区软件PID功能块的使用探讨整理》一文

SELECT = 1(OB1) 2(OB35)
COM_RST = 建议采用加热电源的接触器状态控制COM_RST
PVPER_ON = TRUE
PV_PER = PIW256 建议采用热电偶、热电阻模拟量直接输入,采用硬件滤波方式
MAN_ON = FALSE
PID_ON = TRUE
CYCLE = 4s
CYCLE_P = 20ms 建议采用周波的倍数 控制精度0.5% 即OB35的中断周期
PER_TM = CYCLE = 4s
PULSE_ON = TRUE
QPULSE = Q0.0 (PWM输出)
CONZ _ON = TRUE
CON_ZONE = 10.0
LMN_HLM = 100.0
LMN_LLM = 0.0