quote:以下是引用西门子Auto在2010-12-01 11:14:16的发言:
2. 挤出机中一个控温区的双向控温
测温(输入) 热电偶
控温(加热输出) 固态继电器控制的加热管
(冷却输出) 固态继电器控制的冷却水开关阀

采用 FB58 + FB43 系统用到1AI + 2DO




FB58 仍旧推荐使用模式2的应用方式,OB1中调用FB58模式1,OB35中调用FB58模式2及FB43

FB 58参数
SELECT = 1(OB1) 2(OB35)
COM_RST = OB100初始化
PVPER_ON = TRUE
PV_PER = PIW256 建议采用热电偶、热电阻模拟量直接输入,采用硬件滤波方式
MAN_ON = FALSE
PID_ON = TRUE
CYCLE = 4s 采样周期
CYCLE_P = 20ms 建议采用周波的倍数 控制精度0.5% 即OB35的中断周期
PER_TM = CYCLE = 4s
CONZ _ON = TRUE
CON_ZONE = 10.0
LMN_HLM = 100.0
LMN_LLM = -100.0

FB43参数
COM_RST = OB100初始化
MAN_ON = FALSE
STEP3_ON = FALSE
ST2BI_ON = TRUE
INV = TCONT.LMN
CYCLE = 20ms 即OB35中断周期
PER_TM = 4S 即采样周期
RATIOFAC = 1.0 由于加热与制冷的惯性不一样,调节此倍率参数使系统的加热制冷的惯性趋于一致
QPOS_P = Q0.0 加热PWM输出
QNEG_P =Q0.1 制冷PWM输出