quote:以下是引用喜羊羊在2011-01-19 22:54:28的发言:
quote:以下是引用happy Julia在2011-01-14 09:46:14的发言:
看来用过自由口通信的高手真多呀,各位大侠能不能分享一下在实际工程项目中都遇到了哪些问题,都是怎么解决的呀,也好让我们这些初次使用的以后少走弯路,遇到问题也知道如何处理了。先谢谢了。

顶,支持175楼,如果大家分享的实际问题越多,我们才会收获更大呀。
这里说一下我曾经遇到的问题:
1.刚做自由口编程时,一下载下去,编程软件就无法和CPU通信了,后来打到停止状态,CPU才恢复PPI,可以正常监控,下载了。
2.还有一次自由口用RCV接收,接收到的数据总是一部分,不全,反复检查做实验,才发现原来是结束的定时器时间设短了,导致数据没有接收完,RCV就结束了,增大了时间,一切就OK了。