对于线性量,我都是设计一个二元一次校验方程和程序,只需在量程范围内选择两个校验点,算出方程的斜率和截距(通常还需永久保存),构成校验方程。采样时,将采样结果代入方程即可算出校验后的结果。
PLC的计算功能已经很强了,对于非线性的参数,窃以为最好还是拟合出数学方程。通常二次或三次函数的精度已经足够了。
家养老鼠名MINNIE